我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,

2024-06-11 23:11:29 (26分钟前 更新) 551 3981
必要象铝塑管一样试压24小时。他说的对吗,都没找到依据。我查了一些装修验收标准

最新回答

压力要达到七到八公斤。然后看压力表下降速度的快慢水管试压达到两小时,就可以。因为日常用水的压力是三到四公斤,再检查管件接头有无渗漏
压力要达到七到八公斤。然后看压力表下降速度的快慢水管试压达到两小时,就可以。因为日常用水的压力是三到四公斤,再检查管件接头有无渗漏
loversea2005 2024-06-11
应不渗不漏.2;
2.02MPa.05MPa:
1.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.3-0。当设计未注明时.6MPa.35×1,压力降不应大于0,同时检查各连接处不得渗漏,压力降不得超过0。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002).5倍,但不得小于0.4MPa试压2小时.6MPa(6公斤)试压1小时.35MPa.15=0。
检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,按规范做法就是,然后降到工作压力进行检查:
4,然后在工作压力的1。
家用自来水工作压力一般在0、0.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa、0有依据的,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h
应不渗不漏.2;
