风机盘管、多联机室内机出风静压与出风速度和送风距离怎么计算

2024-06-03 12:55:40 (12分钟前 更新) 455 7609

最新回答

楼上讲的5pa每米的风阻是均匀铁皮风管的阻力,风机盘管和多联室内机,主要为了满足噪音要求;3600
v是风速,S是截面积。另外,3600是将风量的立方米每小时换算成风速的米每秒;S/,软连接和出风口(回风口)的阻力也要考虑进去,送风静压都很低,所以不能连接太长的风管补充楼上,一般最高的也就是50pa,H是风量,如果弯头和回风静压箱阻力会偏大的。
风速可以按照v=H/:
具体到你的问题
楼上讲的5pa每米的风阻是均匀铁皮风管的阻力,风机盘管和多联室内机,主要为了满足噪音要求;3600
v是风速,S是截面积。另外,3600是将风量的立方米每小时换算成风速的米每秒;S/,软连接和出风口(回风口)的阻力也要考虑进去,送风静压都很低,所以不能连接太长的风管补充楼上,一般最高的也就是50pa,H是风量,如果弯头和回风静压箱阻力会偏大的。
风速可以按照v=H/:
具体到你的问题
玉江style 2024-06-03
铁皮风管按照5Pa/出风静压是产品设计就确定了的;米,出风口5Pa来计算风管长度(送风距离),风量能保证产品的设计风量;
出风速度不同产品都不同,没什么好说的;
一般情况下
铁皮风管按照5Pa/出风静压是产品设计就确定了的;米,出风口5Pa来计算风管长度(送风距离),风量能保证产品的设计风量;
出风速度不同产品都不同,没什么好说的;
一般情况下
杜佳妮625 2024-05-31

扩展回答

5

求助日立变频多联机室内机风机驱动板坏风机不转

室内机风机驱动板坏了有谁修过日立变频多联机的没有,其他的都是好的,风机不转。谢了

6

多联机1HP室内机,可以管多少面积

多联机1HP室内机,可以管多少面积?

7

多联机室内机风量的问题.

但是实际我的计算冷量只有他一半,我是按同时满足计算风量和计算冷量来选择,但这样选择如果我计算风量很大导致我选型的冷量很大,那么我的室外机是我的计算冷量还是选型冷量的总和来选择我在选择多联机室内机的时候

9

多联机的室内机是什么原理

知道水系统的室内机盘管就是处理冷水出冷风?谢谢,那多联机室内机是什么构造呢,是直接风机吹冷媒出冷风

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.1042640209198 秒