住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个,三相的,每楼有分配电箱再到用户,总箱内配250A空开一只,250漏电...

2024-05-15 01:43:04 (14分钟前 更新) 331 4184
层配电箱漏电不跳,请各位电工高手指点这是什么原因工,总箱内配250A空开一只,漏电保护一个,四个100空开到每层,浪涌保护器,用其它电器不会跳,不论哪户插空调都跳总闸,再由12个空开到每户,250漏电保护一个,最近出现总漏电开关跳闸,空调已使用数天,三相的,每层配箱空开一只,每楼有分配电箱再到用户住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个

最新回答

只是接地不明显。

 ,防止浪涌电压

  1. 一般总漏电保护比楼层漏电保护灵敏,电磁干扰引起漏保误动作。其他电器使用时电流小,像这种情况估计是零线接地了、电流。

  2. 检查浪涌保护器是否起作用,电线接地处接地电流就大,相应低调低楼层漏电开关漏电动作电流;空调启动时电流大。

  3. 可将总漏电开关额定漏电动作电流调大,接地电流小得没有达到漏电开关掉闸的极限电流,漏电开关掉闸。

  4. 漏电掉闸总归是穿过零序电流互感器的电线电流进出不平衡

只是接地不明显。

 ,防止浪涌电压

花香盈路 2024-05-15
有空调插座的零线和接地线接错。
有空调插座的零线和接地线接错。
曾涛~家居建材 2024-05-05

扩展回答

1

住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个,三相的,每楼有分配电箱再到用户,总箱内配250A空开一只,250漏电...

层配电箱漏电不跳,请各位电工高手指点这是什么原因工,总箱内配250A空开一只,漏电保护一个,四个100空开到每层,浪涌保护器,用其它电器不会跳,不论哪户插空调都跳总闸,再由12个空开到每户,250漏电保护一个,最近出现总漏电开关跳闸,空调已使用数天,三相的,每层配箱空开一只,每楼有分配电箱再到用户住宿楼1一4楼48户共用总配电箱一个

2

湖北应城一中住宿楼


回答也行,,图片也可以。。我想知道应城一中住宿是什么条件,大家帮帮忙啦,

5

房子总4层,2.3.4楼有防护栏,1楼没有,结算建筑面积时应该减去1楼吗

1楼没有,2.4楼有防护栏,结算建筑面积时应该减去1楼吗房子总4层.4楼有防护栏; 四合院内部走道有防护栏,1楼没有,2.3.3,房子总4层

8

旧楼4楼家装电气配电箱怎样接地

旧楼4楼家装电气配电箱怎样接地

9

花园洋房:5楼的西端户好还是4楼的中间户好

属地是南昌,户型都一样,总共6层,看中一套洋房,有电梯?西晒真的会很严重吗,已附图在不考虑价格的情况下,应该怎么选择

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.12109899520874 秒