2024-05-04 05:41:34 (21分钟前 更新) 131 7898

最新回答


2 水压实验时预见智能家居提醒您,.6Mpa。充满水后.5倍.03Mpa为合格:地暖试水主要是为了检验地暖管是否完好,稳压5分钟,有无漏水现象,试水应按照标准来执行:
1 水压实验前,10分钟内压降不超过0,补压至规定试验压力,观察有无漏水现象,升压至工作压力后,水试压压力应为工作压力的1,升压时间不得小于5分钟,经分水器缓慢注水,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,进行水密性检查,最低不得低于0,同时将近管道内空气排出。
3 用水缓慢升压。
希望对您有所帮助。
4 冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施

紫色的花瓶 2024-05-04
因为管道是相通的地热试水是为了提前发现漏点和堵塞。如果一直没发生问题就没事,试水主要是怕在供暖开始后造成不必要的麻烦而提前进行的测试。不是谁家试了谁家就供暖
因为管道是相通的地热试水是为了提前发现漏点和堵塞。如果一直没发生问题就没事,试水主要是怕在供暖开始后造成不必要的麻烦而提前进行的测试。不是谁家试了谁家就供暖
欧阳小七 2024-04-19
就是试水呀 看看哪里有没有漏水的现象 冬季要取暖了
就是试水呀 看看哪里有没有漏水的现象 冬季要取暖了
happysharon 2024-04-11

山寨天后 2024-03-31