电工进,6层楼用10平的进户主线够了吗

2024-05-15 15:34:41 (19分钟前 更新) 80 5735
可随时从电表再拉一根线出来)。请问够了吗,23456楼每层三房一厅一卫一厨。楼上每层用电满载3500-4000W,暂时不考虑1楼(1楼离电表近,1楼是店铺如题
问题补充:那要多大的线呢,然后每层从这10平的线接出来可以吗?如果不够我想拉一组从1楼直上到6楼

最新回答

其实完全没有必要,你走三相五线,也就是最大三十几个电流,好多走线的为了安全都是走的6平方,五层同时用最大负荷是20个KW,这样就完全够了,最多一百个电流,十平方的安全电流电60A,这样一根相线可以负载两家用你负荷同时开的机会很小很小吧
其实完全没有必要,你走三相五线,也就是最大三十几个电流,好多走线的为了安全都是走的6平方,五层同时用最大负荷是20个KW,这样就完全够了,最多一百个电流,十平方的安全电流电60A,这样一根相线可以负载两家用你负荷同时开的机会很小很小吧
mm糖糖豆 2024-05-15
如果是10平方的铜芯线,做主线用差不多,有公式可以算出来
如果是10平方的铜芯线,做主线用差不多,有公式可以算出来
阿优米酱 2024-05-13
不够,现在三房一厅一卫一厨单独进线最小是6平的铜线
不够,现在三房一厅一卫一厨单独进线最小是6平的铜线
芳芳Flora 2024-05-08
danhgranbugou
danhgranbugou
lin12345610 2024-04-24
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
这是网上找到的电线算电流的经验公式。希望能对你有用
米米狗狗 2024-04-15

扩展回答

1

电工进,6层楼用10平的进户主线够了吗

可随时从电表再拉一根线出来)。请问够了吗,23456楼每层三房一厅一卫一厨。楼上每层用电满载3500-4000W,暂时不考虑1楼(1楼离电表近,1楼是店铺如题
问题补充:那要多大的线呢,然后每层从这10平的线接出来可以吗?如果不够我想拉一组从1楼直上到6楼

4

45层的高楼,选6层楼好吗

我看中的小区是有45层的高楼,现在好一点的楼层都被买走了,不知道选择6层好不好呢?

6

6层楼电梯多少钱

6层楼电梯多少钱?安装费多少钱?应该去哪里办手续

8

6层楼的房子3楼贵还是4楼贵

想买房子,3楼4楼哪个便宜?总共6层。

10

急、求一般家庭进户电路安装方法!电工进

安装家庭全部线路的方法和要注意的。比如插座的线是不是左零右火如题,送100分?零 火 地线分别用什么颜色线

热门问答

装修专题

其他人还看了

页面运行时间: 0.22573089599609 秒