一个插座用万用表测量出电压220V,但是插上排风扇不转,这时测电压却没有电压,拔掉排气扇时再测有电压

2024-07-01 00:38:52 (29分钟前 更新) 122 7941
怎么会这种现象,在其他插座上试过的排风扇是好的,会是哪里的问题

最新回答

到你这插座的电源线中有接触不良(接触电阻大)的地方。需检查出来处理。一般这故障常是出在接头处。
到你这插座的电源线中有接触不良(接触电阻大)的地方。需检查出来处理。一般这故障常是出在接头处。
LynnShi0727 2024-07-01
按楼主的描述
应该是插座接触不良
在插上排气扇时,插头涨开插座,导致没有电,风扇就不转了
按楼主的描述
应该是插座接触不良
在插上排气扇时,插头涨开插座,导致没有电,风扇就不转了
爱吃的呆猫 2024-06-29
不能亮则是电源线断线,这种虚假的测量结果是数字万用表的拿后好戏,很多同仁都被一个简单故障搞焦过脑袋用一个220V灯泡插上能亮吗
不能亮则是电源线断线,这种虚假的测量结果是数字万用表的拿后好戏,很多同仁都被一个简单故障搞焦过脑袋用一个220V灯泡插上能亮吗
1230985647abc 2024-06-19
零线接触不良。查一下上一个接线点。
零线接触不良。查一下上一个接线点。
虾虾虾虾酱 2024-06-04
零线虚接或断裂。
零线虚接或断裂。
Tania慧慧 2024-06-01
cddp1110说的有道理!
cddp1110说的有道理!
想得快崩溃 2024-05-18
应该是零线没有就是不知道你说的情况是楼房穿线还是普通民宅是新穿的线还是旧有的
应该是零线没有就是不知道你说的情况是楼房穿线还是普通民宅是新穿的线还是旧有的
小楼新雨 2024-05-04