还有一个问题问一下,请问这是插座的问题还是暗盒里的线虚接了?应该从哪查起,每个插座都试过故障一样也都拆开看了看没看到虚接,现在就剩下最靠前接线的暗盒没打开,带不动1500瓦的电热壶,打开的话要凿墙太麻烦了?这样接会不会造成全部插座都出问题,现在插座可以带动冰箱、1000瓦的吸尘器,再打开电器又变低,火线220伏零线不显示电压插上灯泡测试正常最近家里有一面墙的上的4个并联插座出现问题,用数字电笔测量火线电压低只显示到110伏电笔上的灯亮,把电器关掉恢复正常,灯泡变的很暗,插上超过一千瓦的电器立刻电压变低?可以火线对火线零线对零线这么接吗,零线也显示带电压但是电笔的灯不亮,屋里另外一面墙的插座正常我是否可以把另外一面墙的电线接到出问题的这边
里面加个暗藏灯,以表谢意~:原房间只有一个电灯的线路。
说明,能让我这非专业人士看懂就行,改完线路之后想接一个双开单控开关,另一个控制暗藏灯槽里面的灯
图4
接的开关是这样的。
图1
带箭头的我不知道应当是叫零线还是叫控制线,找人都不愿意来干,因为活少家里一个小间要重新装修一下,现在求助电工或是懂电路的朋友,看看我这单开单控怎么改成双开单控,然后用一段线把两个L接起来,正好我自己愿意试着干这装修的活,上面带红色胶布的是接在分线盒里面,但有很多不懂的地方。
希望朋友们详细的帮助我一下,现在装修想做个吊顶,还望有懂电路的热心朋友详细解答,两个L1分别接两个灯的控制线,一个控制原位置的灯,在屋顶开个线槽,不知道我查的对不对。
图2
图3
这条线路基本情况就是这样,我查了一下应当是红色的火线进右边的L,但是线不会接,我就这么表示一下吧,尽量不要用太专业的图示,高分送上
我想了解一下这件事情他们的责任应该承担多大呢,装修那人说早知道,装修那人把一块地板砖砸开。我去物业要来了插座线路图,找到他接的线路发现没有问题。我想的是他修改了线路又重新接个插座就不测试一下就往上装。但按他们的施工图纸没有找到那条连插座的线装修马上要结束了,正帮我联系当初施工公司的师傅。这个装修的就以他们没有按线路图走说他没有一点责任,要我不说就忘记了,后来物业的来了说什么可能是线路没有按图纸走。后来发现这个插座连接的次卧插座也没有电,结果我检查的时候发现有一个插座没有电?
另外新房子刷漆后墙出现裂缝
问题补充:首先谢谢大家,房子插座没有按他们给的线路图布线,导致现在找不到连接这个插座的线了。另外裂缝大部分都是他们墙体出现的裂缝导致的
首页 > 装修问问 > 其它 > 请电工朋友回答一下墙上的插座电压低的问题