电流表和互感器不匹配会不会出现比实际值大一倍

2024-07-04 18:32:36 (12分钟前 更新) 421 6830
由于是变压器那边的配电柜,上挂的有很多设备我设备上的配电柜有三个电流表,另一个电流表显示的值差不多是另外两个电流表值得一倍,在用电的时候,有两个是正常的,但是测量了用电大设备上,因为电容补偿坏过好几次接触器,电流表显示和用钳形表测量的三相值都差不多,就是配电柜那里的表有问题,都是有一相c坏的,不能停电

最新回答

5的互感器误用于50/电流表和互感器不匹配只会出现显示按比例变化;5的电流表上,而不会出其他问题,比如100/
5的互感器误用于50/电流表和互感器不匹配只会出现显示按比例变化;5的电流表上,而不会出其他问题,比如100/
我不是水蜜桃 2024-07-04
比值如果大一倍,显示也就大一倍
比值如果大一倍,显示也就大一倍
一缕青丝万缕愁 2024-07-01

扩展回答

1

电流表和互感器不匹配会不会出现比实际值大一倍

由于是变压器那边的配电柜,上挂的有很多设备我设备上的配电柜有三个电流表,另一个电流表显示的值差不多是另外两个电流表值得一倍,在用电的时候,有两个是正常的,但是测量了用电大设备上,因为电容补偿坏过好几次接触器,电流表显示和用钳形表测量的三相值都差不多,就是配电柜那里的表有问题,都是有一相c坏的,不能停电