填充墙砌筑在楼梯上,是否符合规范要求

2024-06-26 09:11:39 (52分钟前 更新) 143 8344
需将填充墙砌筑至二层,增加2h防火墙,增加的填充墙砌筑在增宽的楼梯段上,地上十五层,施工单位将一层原楼梯段加宽(是否符合规范),原设计未考虑防火要求,在施工单位楼梯浇筑完成后,因设计修改,是否影响结构安全,是否符合规范要求,设计修改。施工单位从地下室砌筑填充墙,地下一层,标高至一层往上方向楼梯段下部?增加的填充墙与原填充墙在同一平面框剪结构,至地上一层

最新回答

设计单位在出变更图时会演算受力情况?工程牵扯到这种消防变更,通常主体结构设计都是有余量的。就符合图纸规范要求,因为增加的是填充墙,需要原结构设计单位出变更图纸,严禁施工单位私自改造。只要施工单位严格按设计变更施工,不会影响结构安全已经浇筑完成的楼梯采用何种方式加宽?是植筋后再支模浇筑吗
设计单位在出变更图时会演算受力情况?工程牵扯到这种消防变更,通常主体结构设计都是有余量的。就符合图纸规范要求,因为增加的是填充墙,需要原结构设计单位出变更图纸,严禁施工单位私自改造。只要施工单位严格按设计变更施工,不会影响结构安全已经浇筑完成的楼梯采用何种方式加宽?是植筋后再支模浇筑吗
迪士尼0918 2024-06-26
只要施工单位严格按设计变更施工。就符合图纸规范要求,不会影响结构安全
只要施工单位严格按设计变更施工。就符合图纸规范要求,不会影响结构安全
zhzhohohzh 2024-06-19
微笑的可爱多 2024-06-15

扩展回答

1

