而零线却接在插座回路中流过漏电断路器的话,只要两根线的电流不相等,就会有输出一个电信号这种零线混接的方式是错误的。
照明回路一般不连接漏电断路器。零序互感器是不能够区分是火线电流强还是零线电流强的,正常情况下火线与零线电流相等,从而在零序互感器的第三绕组中感应出电动势,然后就会引起跳闸。如果你将射灯的火线接在照明回路,流过漏电断路器的零线电流就会强于火线电流,而插座回路都会串联漏电断路器,火线电流会强于零线电流,它不经过漏电断路器,进而触发电磁脱扣装置跳闸断电,会导致插座回路的漏电断路器跳闸。漏电断路器的工作原理是检测流过漏保本身的电流,而发生漏电后
妹喜儿lady 2024-05-01
不可以
这样做会导致插座漏保误动作!
影响正常使用!
不可以
这样做会导致插座漏保误动作!
影响正常使用!
笑笑之笑0 2024-04-21
说一下情况!!具体点!!!!!!!
说一下情况!!具体点!!!!!!!
好难瘦小姐 2024-04-07
零线共用可以随便借