客厅打一个过梁,现浇顶夸度4米长7米,梁为24cm乘35cm行么用25的钢筋下面放二根,上面二根

2024-06-15 16:52:56 (49分钟前 更新) 408 3490
上面二根22的咋样客厅打一个过梁,现浇顶夸度4米长7米,梁为24cm乘35cm行么?用25的钢筋下面放二根

最新回答

足足有余了,梁截面240×350跨度4,纵向钢筋HRB400,上部2Φ12,箍筋φ8@200.0米!别马虎了支座构造哈,混凝土等级C25,下部3Φ16
足足有余了,梁截面240×350跨度4,纵向钢筋HRB400,上部2Φ12,箍筋φ8@200.0米!别马虎了支座构造哈,混凝土等级C25,下部3Φ16
不是我的白云 2024-06-15
则板厚取120mm,不但可提高室内净空且便于施工。如现浇顶上部只摆放正常家具无重物如果就是一个4*7m房间,板筋采用圆10间距200双层双向布置即可,建议直接做板不设梁,混凝土采用C30
则板厚取120mm,不但可提高室内净空且便于施工。如现浇顶上部只摆放正常家具无重物如果就是一个4*7m房间,板筋采用圆10间距200双层双向布置即可,建议直接做板不设梁,混凝土采用C30
momohana0217 2024-05-31
24X35的粱可以,钢筋下用25三根上面用二根20的
24X35的粱可以,钢筋下用25三根上面用二根20的
大庆张总 2024-05-23
加一根元宝筋
加一根元宝筋
吕鹤是谁 2024-05-13

扩展回答

1

客厅打一个过梁,现浇顶夸度4米长7米,梁为24cm乘35cm行么用25的钢筋下面放二根,上面二根

上面二根22的咋样客厅打一个过梁,现浇顶夸度4米长7米,梁为24cm乘35cm行么?用25的钢筋下面放二根

2

客厅3.5米高度,宽4米长7米现浇顶无称重墙,中间要打一个过梁,0.24宽米乘0.4米高的梁行不

4米高的梁行不,0客厅3,中间要打一个过梁.24宽米乘0。我闲梁过高.5米高度?用25MM得钢筋下放二根,宽4米长7米现浇顶无称重墙,上边22MM的二根