做家装时,接用电梯电源,后出现室内电箱的漏电保护开关经常跳闸

2024-06-07 00:39:49 (35分钟前 更新) 229 6642
家装时,接用电梯电源,后出现室内电箱的漏电保护开关经常跳闸:施工较早,在家装基本作好后?请高手指明原因何在,把此电梯电源引入室内电箱?(注,专用的室内用电还没开通

最新回答

电梯电源必须独立使用。,不能和家庭使用电混合,尤其是电梯是380的电源,这样你的漏电保护开关负载电压超标,会经常跳闸的
电梯电源必须独立使用。,不能和家庭使用电混合,尤其是电梯是380的电源,这样你的漏电保护开关负载电压超标,会经常跳闸的
屁界的战斗猪 2024-06-07
应分别走线。更其次是开关的容量小了,室内功率与开关的接近或超出电梯电机的干扰可能是造成经常跳闸的原因,外面引入的零线与电梓间引入的零线不同。其次是零线的接法存在问题
应分别走线。更其次是开关的容量小了,室内功率与开关的接近或超出电梯电机的干扰可能是造成经常跳闸的原因,外面引入的零线与电梓间引入的零线不同。其次是零线的接法存在问题
久美雍希 2024-05-30
由于电梯有变频器,会有漏电产生,所以你漏电保护开关会动作,所以国标中规定电梯不能用漏电保护开关,有两个解决办法,一是改变室内电源进线端,二是把家里的漏保换成空气开关。
由于电梯有变频器,会有漏电产生,所以你漏电保护开关会动作,所以国标中规定电梯不能用漏电保护开关,有两个解决办法,一是改变室内电源进线端,二是把家里的漏保换成空气开关。
carryalong 2024-05-26
接地线没接好
接地线没接好
沙发里的土豆 2024-05-12