卫生间插座一路,大体是这样的家里装修线路布置,房间插座1路,请高手帮忙解答,厨房插座1路,对于断路器和漏保的选择比较困惑,选择多少安的断路器,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路

最新回答

63A断路器*1,,16A断路器(1P)*1.20A断路器(1P)*3
两个都要用的, 40A漏电保护器*1,20A断路器(2P)*4 .,
63A断路器*1,,16A断路器(1P)*1.20A断路器(1P)*3
两个都要用的, 40A漏电保护器*1,20A断路器(2P)*4 .,
索邦大学 2024-05-13
空调3P 大约 14安
把功率(千瓦时)除以220 就是该电器工作的时候所用的安数(市电这么算大约正确,三相的不能这么算)
选择断路器应该选 比你所有电器工作时的电流要大(要不电器还没插满 就跳了,预算好) 比你电线的承载电流要小(就是烧线之前跳)
空调3P 大约 14安
把功率(千瓦时)除以220 就是该电器工作的时候所用的安数(市电这么算大约正确,三相的不能这么算)
选择断路器应该选 比你所有电器工作时的电流要大(要不电器还没插满 就跳了,预算好) 比你电线的承载电流要小(就是烧线之前跳)
馋嘴鱼了乐 2024-05-08
总开关60A断路器,空调开关每路20A漏电开关,照明10A断路器,插座每路20A漏电开关。开关只能作为短路保护,不能保护用电设备,选择开关主要看线路大小。
总开关60A断路器,空调开关每路20A漏电开关,照明10A断路器,插座每路20A漏电开关。开关只能作为短路保护,不能保护用电设备,选择开关主要看线路大小。
太阳的路 2024-04-24
三室两厅 一般八路 WL1路照明 WL2插座 WL3厨房插座 WL4卫生间插座 WL5客厅空调 WL6房间空调 WL7房间空调 WL8房间空调 插座要加漏电开关 照明2.5的线 插座和空调4的线 卫生间热水器的功率控制在2KW左右 空开选型63A 照明 16A 其它20A
三室两厅 一般八路 WL1路照明 WL2插座 WL3厨房插座 WL4卫生间插座 WL5客厅空调 WL6房间空调 WL7房间空调 WL8房间空调 插座要加漏电开关 照明2.5的线 插座和空调4的线 卫生间热水器的功率控制在2KW左右 空开选型63A 照明 16A 其它20A
yyyycl9920 2024-04-20
根据使用量定 照明 插座哪些的使用量要预算多少?
根据使用量定 照明 插座哪些的使用量要预算多少?
bigbig米米 2024-04-12
63A断路器*1,,16A断路器(1P)*1.20A断路器(1P)*3
两个都要用的, 40A漏电保护器*1,20A断路器(2P)*4 .,
63A断路器*1,,16A断路器(1P)*1.20A断路器(1P)*3
两个都要用的, 40A漏电保护器*1,20A断路器(2P)*4 .,
susanwangyue 2024-04-05