关于家庭装修电路的问题!~

2024-04-29 22:23:42 (27分钟前 更新) 404 7691
最近家里在装修 电工给了一空开配置表 我总感觉有点问题请教下大家,具体配置如下
总开关63A 2P 一个
漏电开关63A 2P 一个
单片双进双出 25A 1个
单片双进双出 32A 6个
请大家帮我看下 配置合理不 缉沪光疚叱狡癸挟含锚 我感觉 貌似有点问题 但是具体啥问题 我不清楚!~

最新回答

总开关63A 2P 一个管总进电,
漏电开关缉沪光疚叱狡癸挟含锚63A 2P管插座,
1P10A空开管照明,
1P16A空开管空调,热水器(一个空开只能单独控制一个单独回路即一个插座)
1P25A空开管大厅空调
1P16A空开2个管套房的普通插座
漏电开关32A 2P单独管厨房插座,
—— 一个单片双进双出 25A 做什么用?
——1个单片双进双出 32A 6个做什么用?
杨小妹0215 2024-04-29
缉沪光疚叱狡癸挟含锚单片的就行,不要双进双出的,
1P16A 管照明,
1P25A 管空调, 空调要单独使用,2P以下
1P32A 管客厅空调 2P以上
缉沪光疚叱狡癸挟含锚单片的就行,不要双进双出的,
1P16A 管照明,
1P25A 管空调, 空调要单独使用,2P以下
1P32A 管客厅空调 2P以上
Zzzz将将将 2024-04-27
63安的漏电断路器一个就行,空调32,插座32,照明25,卫生间32,厨房32,五个两匹的断路器零线分开控好修