我家是5楼,地暖,上面是阁楼,家里平时也就18度左右,进水管热 出水管也热,不知道为什么不暖和

2024-06-03 18:44:41 (37分钟前 更新) 524 2474
邻居家基本也都20度左右,不知道效果如何?再就是对楼下邻居的油影响吗,我想加个地暖循环泵?能提升几度?会不会降低邻居家的供暖温度?我家铺的是瓷砖,当时铺了有4-5厘米厚吧 不知道这个有影响吗

最新回答

如果没有1 阁楼是否铺设了地暖管,比其他楼层温度低也是正常
3 地热管铺的数量少
你家进水回水都热的话,加循环泵可能效果不明显,考虑是否热空气都跑到了阁楼里面
2 顶层热损失要大
如果没有1 阁楼是否铺设了地暖管,比其他楼层温度低也是正常
3 地热管铺的数量少
你家进水回水都热的话,加循环泵可能效果不明显,考虑是否热空气都跑到了阁楼里面
2 顶层热损失要大
反恐小組 2024-06-03
还是考虑下阁楼和居住面积的保温吧供回水温差几度。,温差大的话可以考虑加个泵来增加流量 如果不大的话加循环泵意义也不大,想法吧阁楼隔开
还是考虑下阁楼和居住面积的保温吧供回水温差几度。,温差大的话可以考虑加个泵来增加流量 如果不大的话加循环泵意义也不大,想法吧阁楼隔开
honeybackkom 2024-05-26
进出水都热就不是正常了,看看阀门咋控制的吧
进出水都热就不是正常了,看看阀门咋控制的吧