2024-05-23 00:59:11 (34分钟前 更新) 140 9314
还是用一条6平方电线拉到每一个用电的地方!然后从6平方线中接分支吗?

最新回答

好,如果不用的话4平方足够,如果用空调的话主线用6平方,插痤4平方完全足够
好,如果不用的话4平方足够,如果用空调的话主线用6平方,插痤4平方完全足够
休普若斯 2024-05-23
用电器不多,主线6平方进到强电箱;的线,浴霸一组2,壁挂式空调2,所有照明灯一组1一般来讲.5。厨房一组4m²,大厅和每个房间的插座各一组2,可以房间共用一组。每个空调一组线.5的.5 的,然后通过强电箱分组,而且功率小;,所以你家不能选择直热式热水器),空调4m².5的也够了,如果房间少,热水器一组4平方的(进线才6平方
Itisgoodtoforget. 2024-05-09
这个可以,但中间接头一定要处理好,另外配电箱路店保护器一定要质量过硬
这个可以,但中间接头一定要处理好,另外配电箱路店保护器一定要质量过硬
小泥格格 2024-04-27
你是平房用明线不考虑美观的话只要分线的总电流不超过主线的安全载流量是完可以这样分路装的。这样又省电线,很直观。总线要装一个总断路器,带熔丝的再装一个漏电开关。每个分路最好也要用断路开关(空气开关过载能保护的那种),省得检修时要全部停电。6平方毫米的铜芯线明线布置安全载流量46安培没问题。如穿管只有36安培了。这种装法一般适用于厂房或仓库,家庭内这样装确实不好看,一般都是用暗管布置线路,设一个总配电盒。
刘小刘1234 2024-04-17
好,如果不用的话4平方足够,如果用空调的话主线用6平方,插痤4平方完全足够
好,如果不用的话4平方足够,如果用空调的话主线用6平方,插痤4平方完全足够
寒风夜雨119 2024-04-07

扩展回答

1

一套房子装明电线分几组线好

还是用一条6平方电线拉到每一个用电的地方!然后从6平方线中接分支吗?

2

装修一套房子要多少圈电线

装修房子电工说要16圈铜线。又不吊顶,就装点插座和开关我家房子就一百多平米,需要这么多电线吗,也就是1600米?我对装修不懂

6

一套房子明装电线总开关那里要装几个断路器三房一厅的!

分几组线好?三层楼房又该怎么样装呢!用多大的电线?

8

怎么好的形容一套房子

看房时需要注意水电费和什么,看房时该怎么介绍,希望有前辈能指导下,心里不是很清楚刚刚接触二手房中介这个行业,例如看房到签合同之间的步骤