商场暖通空调设计规范具体是什么样的-施工工艺装修-装修知道-北京好谷装修网

商场暖通空调设计规范具体是什么样的

2024-05-15 18:25:37 (37分钟前 更新) 250 4722

最新回答

参考如下:
采暖通风与空气调节设计规范,室外空气参数。
简明空调设计手册,第1章第5节第1点室外空气的空调设计参数。
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调?动力,第1章第3节,室内空气设计参数。
暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。
参考如下:
采暖通风与空气调节设计规范,室外空气参数。
简明空调设计手册,第1章第5节第1点室外空气的空调设计参数。
全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调?动力,第1章第3节,室内空气设计参数。
暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC,取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。
小小的I 2024-05-15
1.设计必须遵守远大工程12字方针:节能、健康、节投、简单、长寿、美观。每次设计应参照远大标准图册。设计信息必须超过95%。 
2.设计任务总公司或销中下达、节院或工程公司制图、7人以上会审、总工或授权人批准。凡与本规范有出入须总工特批方案才可制图。 
3.必须设计全自动系统,只可选用远大产品及远大认证的产品。机房改造及一体化加装部件必须按远大一体化标准来设计。 
4.本规范仅列入与传统习惯有冲突的内容,其他参照远大图册及国家有关规范。 
设计范围 1 机房 主机、泵组、冷却塔、连管、电气和金属机房,即远大一体化所含项目。 2 主管网 机房至建筑楼道之间的空调管路,含分水器、阀、膨胀水箱、电路,不含风管及≤φ22水管。3 区域空调管网 区空机房至每幢建筑之间的管路,含与每幢建筑接口的计量仪表及阀门。距离<30m属主管网。4 室内机 
1.室内机、新风机、空气处理机。
2.与室内机相连的所有≤φ22的管路。
3.风管。
4.电路。 主机 5 主机冷热负荷 (面积指空调面 积,下同) 冷负荷:住宅、宾馆、办公楼40~70W/m2 ;商场、餐厅、学校80~150 W/m2 ,剧场、展厅、机场130~250W/m2。选型因素:
1.气候热、建筑隔热差、空间高、人数多的取高值。情况不明取中间值,投资有限的取低值。
2.小系统取高值、大系统取低值,1~5万m2取中间值。
3.热负荷对北方大于冷负荷,对南方小于冷负荷。
4.以冷量定机型。如热量不够高发加大,再不够加真空锅炉。 6 主机台数 
1.常规选2台(合计等于总负荷)。
2.系统大于1500万大卡可考虑3台。
3.系统≤200万大卡且 每年允许意外停机48小时1次,可考虑1台。
4.机、泵、塔应一对一,不可共用。 7 空调水温度 常规供冷7~14℃,区空<60万m2 6~15℃,≥60万m2 5~15℃。供热65~51℃。 8 卫热温度及负荷 直接使用60~44℃,二次换热90~60℃。负荷每人每日60℃热水80L。宾馆套房允许250L。 9 能源 
1.凡有废热应优先使用。
2.对于年日照≥3000小时地区,如有场地应采用太阳能。
3.如有 场地应建沼气系统。
4.采用废热及太阳能时应有40~70%的负荷采用燃料。
5.必须每个机房通天然气。
6.≥60万m2区空应有20%负荷油气两用。 10 发电机 
1.≥1000万大卡必须自备400kW发电机,满足机房用电,如资金紧可预留位置。
2.发电可上网地区 按直燃、发电1:1配置。
3.发电尾气必须利用,与1台直燃烟气机配套。
4.发电机设于机房。 管网 11 水泵扬程 
1.水泵扬程按就低不就高的原则选型。如运转后发现扬程不足,可换高速电机。
2.如用户担心一体化机扬程不够,公司可书面承诺实测后不够免费更换。 12 系统分区 
1.从管路成本考虑尽量不分区。
2.供应时间错开的宜分区,但空管应短于50m。
3.主机不分区。13 二次换热 必须设计二次换热的系统:
1.建筑高于160m的部分。
2.多于8家用户的区空。
3.半径大于1 公里的区空。区空板交设于用户侧。高于120m及小规模区空可考虑设二次换热,其他不设。 14 补水及膨胀 
1.初次补水必须从机房补软化水。
2.弥补微漏水必须从膨胀水箱补。
3.漏水允量:≤10万大卡 1L/日、≤100万大卡5L/日、≤300万大卡10L/日、≤1000万大卡20L/日、区空50L/日。
4.只可采用膨胀水箱,不可用闭式膨胀器。区空视情况定。
5.膨胀量按水容量4%计算。 15 机房选址 尽量设裙楼或地面。5层楼以下建筑可设屋顶。如将主机与冷却塔分开设必须经节院讨论。 16 区域空调机房选址 
1.设于区域负荷中心。
2.供应半径大于2公里应另设机房。
3.有江湖海的地方,机房应设水边。管路 17 管径 按流速定管道内径。≤φ22:0.8~1.5m/s、≤φ45:1.2~2m/s、≤φ76:1.8~2.5m/s、≤φ150:2.2~3m/s、≤φ300:2.5~3.5m/s、≤φ500:3~4m/s、>φ500:3.5~5m/s。 18 管材 
1.材质:≤φ76铜管(纯铜)、≥φ89钢管。
2.外径及壁厚:φ6×0.
3、φ10×0.
4、φ12×0.
4、 φ15×0.
5、φ22×0.
7、φ35×1.
0、φ54×1.
2、φ76×1.
5、φ89×4.
5、φ108×4.
5、φ133×4.
5、 φ159×4.
5、φ219×
5、φ273×
5、≥φ325×6。埋管另定。
3.铜管接头必须采用远大扣式接头。 19 阀门 
1.机房内只允许用远大阀。
2.止回阀、电动阀只可用远大阀。
3.管网维修阀只可用蝶阀。
4.分区控 制必须用电动阀,所有电动阀采用有线或无线收发控制信号。
5.所有管路最高处必设自动放气阀、最低处必设手动放水阀。
6.所有风阀应比例调节。
7.电动阀不设检修阀。不可轻易多设1个阀。 20 过滤 
1.不可用Y型过滤器。
2.滤网截面比管截面大8~15倍。
3.空调水、卫生热水如采用屏蔽泵或电 磁阀,必须用40目滤网。如采用离心泵用13目滤网φ2孔板。
4.冷却水用6目滤网φ4孔板。 室内机 21 室内机冷负荷 住宅、宾馆客房、办公室70~120W/m2,会议室、商场、餐厅、教室130~250W/m2,剧场、展厅、机场200~400W/m2。选型因素:
1.气温高、靠外墙、空间高、人数多、经常间断开停的取高值。
2.情况不明取中间值。
3.投资有限的取低值。
4.室内机热负荷能力是冷负荷的2倍,不予计算。 22 室内机款式、安装位置及台数 
1.大密度办公桌的房间选上出风机,或将室内机挂高处。
2.高空间房选下出风机或将室内机置低处。
3.医院、微电子车间、卧室等洁净度要求极高的场所不选吊顶机。
4.必须针对装修风格 选室内机,与建筑师、业主一起讨论款式及颜色。
5.<80m2的房间选1台,如为了将室内机作装饰可选2~3台小机。
6.对于终年恒温的文物室、实验室必须选2台及以上。 23 新风量 
1.常规按12m3/人小时。
2.如有挥发物质要求强化通风时,最多按30m3 /人小时。
3.不知人数时 按空调面积1.2m3/m2小时。医院按3m3/m2小时。
4.新风设备为设计风量的2倍。 24 新风设备 
1.最高等级的通风场所如医院、五星宾馆、豪宅必须用“净美新风热回收机”。如安装空间受 限,可装“净美空气净化机”。
2.“净美空气处理机”也可作新风机,但冬季低于0℃达1个月的地区,必须采用“净美新风热回收机”或“热回收空气处理机”。
3.将新风温度调至比室温低2~5℃。
4.夏季气温低于室温、冬季气温高于室温时,用新风不开空调。
5.房间应正压。 25 新风管路 
1.送风口距排风口不少于10m,尽量将送风口及室内机靠近窗。对于机场、展厅、超市、剧场 等大空间最远允许150m。
2.对于新风量大的地方,应分设高、低两种排风口,供热开低位、供冷开高位。
3.新风管越短越好,且方便清洗。手术室、传染病房风管不超过2m。
4.新风出口可与室内机入口对接。
5.对于新项目,层高宜设计2.5~3m,不吊顶,风管纵向,极省建筑投资。 26 冷负荷超标处理 
1.将直射室内的阳光遮住、屋顶铺卵石。
2.将新风调至适当水平。
3.房间无人时调高5℃或关闭。
zhuhuals2008 2024-05-05
参考如下:
zhusun1989 2024-04-24
送回风口的布置主要是考虑空调区域的气流组织。送风口之间的间距,至少要保证每个送风口的射流能搭接,这样才能保证空调区域送风趋于均匀。
  实际计算中,要根据空调区域的各项条件如:送风高度、送风区域面积、送风方式、送风口形式等诸多因素确定,不能一概而论。
  第一步,送风形式应该是确定了的吧(是上送下回,侧送侧回,中送下回等等)。
  第二步,选取适当的送风口形式(侧送风选取何种风口,上送风采用何种散流器等等)。
  第三步,气流组织的设计计算, 这一步就包含有你想要的风口之间的间距 ,当然实际计算中还包含诸多各个方面的数据,要参考相关公式经过多次计算才能算出来。
  至于回风口,计算就谈不上啦,只要是能配合送风,有利于气流组织,又在各个方面符合实际情况要求,符合标准规范即可
