家庭装修布线

2024-03-29 04:05:28 (17分钟前 更新) 298 8641
普订顶斥雇俪概筹谁船京通三房两厅装修,线路如下布置不知是否合适?
1.空调线用4平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房以及卫生间(有可能装电热水器)共一路。
2.全屋照明用2.5平方,一回路供电。
3.全屋插座主线用4平方,客厅和房间厨房等用2.5平方。

最新回答

一般装饰公司的标准是:
所有空调各一路4平方的
厨房和卫生间(如有电热水器)各一路4平方的
照明其实1.5平方就够了...当然用2.5平方更好
插坐可以用一路2.5平方的就够了
一般装饰公司的标准是:
所有空调各一路4平方的
厨房和卫生间(如有电热水器)各一路4平方的
照明其实1.5平方就够了...当然用2.5平方更好
插坐可以用一路2.5平方的就够了
我知道你会 2024-03-29
空调线用4平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房以及卫生间共一路。厨房用4平方独自一路
插座用2.5平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房共一路。
照明用1。5,就近在插座接
每样都有几个回路,便于以后维修时停了一路订顶斥雇俪概筹谁船京还有电用。照明就近接节约点。
空调线用4平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房以及卫生间共一路。厨房用4平方独自一路
插座用2.5平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房共一路。
照明用1。5,就近在插座接
每样都有几个回路,便于以后维修时停了一路订顶斥雇俪概筹谁船京还有电用。照明就近接节约点。
樱花龙女 2024-03-20
空调、洗手间(有热水器)、厨房(有各式电厨具)、各用一路四平方的线,照明2.5平方,插座四平方是要的,以后家用电器越来越多,用起来也放心安全!
空调、洗手间(有热水器)、厨房(有各式电厨具)、各用一路四平方的线,照明2.5平方,插座四平方是要的,以后家用电器越来越多,用起来也放心安全!
五堂宅修 2024-03-07
我家主线用的是4平方,照明线用的是1.5
我家主线用的是4平方,照明线用的是1.5
福气娃娃TT 2024-02-25

扩展回答

1

家庭装修布线

普订顶斥雇俪概筹谁船京通三房两厅装修,线路如下布置不知是否合适?
1.空调线用4平方,客厅和老人房共一路;主人房和小孩房以及卫生间(有可能装电热水器)共一路。
2.全屋照明用2.5平方,一回路供电。
3.全屋插座主线用4平方,客厅和房间厨房等用2.5平方。

2

家庭装修强电布线

也就是用一个空开,所有插座是否可以共用一条线路?每个空调是否要单独拉线(4平方)才符合规范家庭装修中,这么做符合规范吗,线是4平方的,四室二厅的房子

5

关于家庭装修强电布线问题

16A单开(厨卫插座2,经20A带漏保空开入户、16A单开(空调 4平方铜线。
问题?不是说4平方线最大负载32A吗?怎样完善.5平方铜线)?用换吗各位好:主线上20A带漏保空开与室内60A双开总开是否矛盾,情况如下、10A单开(室内全部照明2?可以换成多大空开?
2:
1.5平方铜线),两空调一组)?
3?
3:60A双开总开:
电力主线是4平方铜线?如是怎样完善,入户后装修电工师傅开的单子:空调一路用16A单开是否过小.5平方铜线)、四台空调、16A单开(室内全部插座2:
我是老式楼房二次装修:照明10A空开与6A空开比较哪个更合理:室内60A双开总开是否过大起不到保护线路的作用

6

关于家庭装修强电布线问题

电力主线是4平方铜线、10A单开(室内全部照明2、16A单开(室内全部插座2.5平方铜线)? 2:60A双开总开?3,两空调一组)。 问题:主线上20A带漏保空开与室内60A双开总开是否矛盾,入户后装修电工师傅开的单子,经20A带漏保空开入户: 1.5平方铜线):空调一路用16A单开是否过小?可以换成多大空开?如是怎样完善:室内60A双开总开是否过大起不到保护线路的作用?不是说4平方线最大负载32A吗、16A单开(空调 4平方铜线?怎样完善,情况如下.各位好:照明10A空开与6A空开比较哪个更合理: 我是老式楼房二次装修? 3、四台空调、16A单开(厨卫插座2?用换吗.5平方铜线)

7

家庭装修电线布线图

一个室内装修电线(照明.1个客厅 3个睡房,电器 等)布线图,一厨房,一卫

8

家庭装修网络布线问题

装修的时候我只想用一个无线路由和一个调制解调器,我的台式电脑的网线在直接插在墙壁的预留口上就可以用了,请问怎么布线或者我需要买些撒子东西就可以了(注无线路由和调制解调器我会放在一起)

10

家庭装修电线布线图

求一个室内装修电线(照明,电器 等)布线图.1个客厅 3个睡房,一厨房,一卫,

热门问答